Выскажите, пожалуйста, Ваше мнение:
– ЕСТЬ ФУНДАМЕНТ 9х11 метров, монолитный ж/б ленточный, ширина 0, 5 метра, глубина 0, 8 метра. Почва глинистая, небольшой уклон, вода глубоко. Фундамент залит 2 года назад.
- Необходимо УВЕЛИЧИТЬ площадь будущего дома, т.е. пристроить к существующему фундаменту второй фундамент 6х8 метров («общая» стена у них будет на длине 2-2, 5 метра).
Вопрос: если так сделать и возвести единую коробку (несъемная опалубка, полистиролбетон - монолит 15 см, облицовка кирпичом), насколько велик риск что могут поити трещины и т.п. на месте «соединения» как бы 2-х домов???
Заранее благодарю за любые грамотные мнения.
Грамотно ответить на ваш вопрос может только геолог после соответствующих изысканий. А пока могу сказать: почва глинистая - следовательно, пучинистая, фундамент заложен значительно выше глубины промерзания, т.е. он будет поддаваться деформации вследствие пучения грунта, небольшой уклон - если нет отвода талых вод - это большой "-". Т.о. риск трещин есть на самом фундаменте 9х11. То что он простоял ненагруженный 2 года могло привести к крену вследствие пучения и наличия уклона. Прежде всего вам нужно выверить этот фундамент.