22 Мая 2011 10:36 lena4824 писав(ла): бутовый фундамент- это фундамент с дикаря? Если да, пожалуйста Вы могли бы описать поподробнее, как его сделать своими силами. Мои родители решили построить гараж, наняли двоих рабочих, для фундамента. Делают они его, сегодня будет 4-й день. Я не спец в этом деле, но что то меня смущает...
Серый гранит разбитый на куски по 5-30 кг. Камни, имеющие ровные стороны, кладутся с лицевой стороны. В кладке главное перевязка - чтобы вертикальные швы не совпадали.
Фундамент под мой гараж 7, 2х6, 8 м клала бригада - 3 каменщика и 1 подсобник в течении 2-х дней. В первый день они засыпали траншею (глубина 50 см, ширина 40 см) камнями и залили жидким раствором (цемент:песок 1:6). Во второй день они вывели цоколь (ширина 35 см, высота 40 см).
Что конкретно Вас смущает? Выключите телевизор и почитайте Украинскую правду
Подскажите пожалуйста при строительстве крыши гаража как у Вас крепиться ( на что опирается) центральная балка с обеих сторон. По центру понятно, а с концов не видно на фото. Работа признак бедности.
6 Мар 2013 01:13 Vitman666 писав(ла): Подскажите пожалуйста при строительстве крыши гаража как у Вас крепиться ( на что опирается) центральная балка с обеих сторон. По центру понятно, а с концов не видно на фото.
С концов балки опираются на стены. Стены в один кирпич. Для балки в стене сделаны уступы глубиной в пол-кирпича и длиной в ширину балки.
Виталий, подскажите какие у Вас размеры гаражных ворот ? Может что еще посоветуете на что стоит обратить внимание в выборе ворот ? Работа признак бедности.
Виталий, а зачем для одной машины вы строили гараж такой площади и с толстыми кирпичными стенами, тем более что вы утеплять собираетесь. И зачем скользкая плитка на полу. Мне кажется голый бетон был бы удобнее.
23 Мая 2013 20:12 Administrator писав(ла): 1. Я строил не для одной машины.
2. Сейчас у меня одна машина, но заезжаю я с трудом, т.к. гараж забит.
Толстые стены - это 1 м и более. А в кирпич - оптимальный вариант.
Я никогда не собирался его утеплять - фасадный кирпич внутри и снаружи.
Зачем скользкая не знаю. У меня не скользкая даже в мороз.
Голый бетон пылит и крошится.
Привет, Виталий. Обещал Вам скинуть стройку своего гаража. Могу скинуть пару фотографий, только пока не понял как это сделать. Строюсь один, поэтому объем работ сделанный за лето в свободное время получился небольшой. Работа признак бедности.
7 Дек 2013 14:53 Vitman666 писав(ла): Привет, Виталий. Обещал Вам скинуть стройку своего гаража. Могу скинуть пару фотографий, только пока не понял как это сделать. Строюсь один, поэтому объем работ сделанный за лето в свободное время получился небольшой.
В форме ответа нажимаете "Вставить в сообщение рисунок" и следуете инструкциям.
Ок. Успел переставить опалубку стен только один раз. Законсервировал стойку до весны. Работа признак бедности.
2 відвідувача подякували Vitman666 за цей допис
7 Дек 2013 21:14 Vitman666 писав(ла): Ок. Успел переставить опалубку стен только один раз. Законсервировал стойку до весны.
Капитально, аккуратно.
Замечания:
1. Нужна горизонтальная арматура.
2. Нужна надежная фиксация опалубки по вертикали. Будут отклонения, чем выше ярус, тем больше отклонение.
3. Вертикальную арматуру нужно было резать на длину высоты стены.
4. Арматуру лучше было распределить в одной плоскости.
5. Въездные ворота нужно было сделать на несколько десятков сантиметров правее - чтобы было ребро жесткости в плоскости ворот.
6. Поверхность бетона не нужно заглаживать. Лучше сделать борозду.
23 Мая 2013 20:12 Administrator писав(ла): Я никогда не собирался его утеплять
Garaza nelzia utepliati, v benzobake pojavliaetsa zimoi inei, v tepliom garaze prevrascaetsa v vodu, vyezaesj v xolod voda popadaet v truby toplivoprovoda i tam zamerzaet. Esli uz v xolode ataplivatj to do -5 gradusov nebolse. Ili kak uze net xolodov, vo dvore 0. Atopliatj mozno tolko salon, podxodit kalorifer na 10 minut ili maslenyj radiator, on bolee bezopasnyj na cas- tipa vstal, vkliucil luce s dlinym udlinitelem ctob samomu nelezt v xolod ili s casovym vkliucatelem, i poka pokusal adelsa v masine teplo.
7 Дек 2013 22:08 Administrator писав(ла): Капитально, аккуратно.
Замечания:
1. Нужна горизонтальная арматура.
2. Нужна надежная фиксация опалубки по вертикали. Будут отклонения, чем выше ярус, тем больше отклонение.
3. Вертикальную арматуру нужно было резать на длину высоты стены.
4. Арматуру лучше было распределить в одной плоскости.
5. Въездные ворота нужно было сделать на несколько десятков сантиметров правее - чтобы было ребро жесткости в плоскости ворот.
6. Поверхность бетона не нужно заглаживать. Лучше сделать борозду.
Горизонтальная арматура есть, не попала в кадр.
Контролирую выставление опалубки лазерным нивелиром.
Не стал оставлять арматуру на всю высоту стены т.к. успел только один раз переставиться.
Будет монолитная лестница на второй этаж, поэтому ворота смещены мах. вправо, чтобы можно был загонять ее под лестницу. Работа признак бедности.