Виталий, а чем планируеться отапливать дом? Может есть смысл на стадии строительства встроить какието ёмкости под воду, дабы выравнивать температуру в случае печного отопления, да и летом можно охлаждать гоняя воду из скважины
Добрый день Виталий. Подскажите у вас цикл бетономешалки на видео 3 ведра щебня, 2 ведра песка 1 ведро воды и 1 ведро цемента м500 ? И второй вопрос это какой марки бетон получается ? Работа признак бедности.
сегодня 09:37 Vitman666 писав(ла): Добрый день Виталий. Подскажите у вас цикл бетономешалки на видео 3 ведра щебня, 2 ведра песка 1 ведро воды и 1 ведро цемента м500 ? И второй вопрос это какой марки бетон получается ?
У меня бетономешалка на 130 литров. Чтобы перемешивалось нормально, общий объем сухих компонентов должен быть 60 литров, выход - 40 литров бетона. Ведра - 10 и 12 литров. Для цемента - мерное ведро. Воду отмерял банками. Я хотел получить бетон М 200, брал 8 литров цемента, 20 литров песка и 34 литра щебня. См. таблицу. Правда у меня цемент был М- 500. Густой бетон прочнее, не дает усадки, но тяжело укладывается.
Добрый вечер, Виталий. Подскажите на каком расстоянии от "Дна" располагать арматуру при заливке бетонной плиты 6000 Х 4500 Х 200 Арматура 10мм в один слой. Предлагают пластмассовые фиксаторы арматуры разной величины, поэтому с выбором затрудняюсь. Работа признак бедности.
сегодня 19:45 Vitman666 писав(ла): Добрый вечер, Виталий. Подскажите на каком расстоянии от "Дна" располагать арматуру при заливке бетонной плиты 6000 Х 4500 Х 200 Арматура 10мм в один слой. Предлагают пластмассовые фиксаторы арматуры разной величины, поэтому с выбором затрудняюсь.
Если в один слой, то посредине. А таких фиксаторов не бывает.
Лучше сделать в 2 слоя арматуры. Расстояние от нижнего слоя арматуры до дна - 30-40 мм. А такие фиксаторы - редкость, т.к. они для перекрытий.