Поделиться:
Форум Дом в деревне Добавить в Избранное   Форум Помещик.com Сделать Стартовой  

    Здравствуйте! Для доступа ко всем сервисам, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.







  Помещик.com » Форум » Строительство и ремонт » Стaтья: Строительство своего дома: Монолитный железобетонный подвал. Часть 19

 Ответить   Создать тему   Создать статью   Создать опрос   Создать встречу   Подписаться   Печатать 
Автор

Стaтья: Строительство своего дома: Монолитный железобетонный подвал. Часть 19


Administrator

Телешовка



Сообщений: 1068
Важных: 82
Анкета
Веб-сайт
Письмо
Важно

Строительство своего дома: Монолитный железобетонный подвал. Часть 19

Дневник застройщика


Продолжение.
Все части здесь: помещик.com/stroitelstvo_svoego_doma.htm




15.08.2014

Работник не пришел, хоть и обещал. "Почему я не удивлен? (с)" Вязал арматуру для балок, гнул поперечную арматуру для балок, нарезал арматуры для балок и загнул концы.

16.08.2014

Связал арматурный каркас для 3-х балок.

18.08.2014

Связал арматуру по периметру.

19.08.2014

Вытянул и пересчитал всю арматуру, перенес ее к фундаменту. Не хватает еще около 600 кг арматуры. То ли я просчитался, то ли меня обвесили. А скорее и то, и другое. "Сколько водки не бери, все равно два раза бегать придется (с)". Съездил в соседний райцентр и заказал арматуры.

20.08.2014

Разгрузил машину с арматурой, бОльшую часть арматуры занес в гараж. Сделал шаблон для гибки поперечной арматуры плиты и начал на ней гнуть арматуру.

21.08.2014

Гнул поперечную арматуру плиты.


увеличить

Гну поперечную арматуру с помощью шаблона


22.08.2014

Нарезал заготовок и привязал поперечную арматуру по периметру.


увеличить

Вяжу арматуру бокового ребра плиты перекрытия


25.08.2014

Начал вязать поперечную арматуру плиты.


увеличить

Вяжу поперечную арматуру плиты


26.08.2014

Вязал поперечную арматуру плиты. За пару часов до конца рабочего дня начался дождь и помешал работать.

27.08.2014

Закончил вязать поперечную арматуру плиты. За пару часов до конца рабочего дня начался дождь и помешал работать. Пленка во многих местах прокололась, плиты-QSB под ними намокли и набухли. Плохо, но ничего не поделаешь. Заехали
по делам в сельскую больницу. Оказалось, что на 2-м этаже, там где раньше был стационар, живут беженцы, 150 человек из Харцызска. Жена подошла к старшему, сказала, что нам нужны работники, оставила телефон. Позвонил молодой хлопец, и мы договорились на послезавтра, т.к. на завтра обещают дожди.

29.08.2014

Пришло 2 работника. (Наконец-то мы получили 2-х обещанных рабов с Донбасса ) Навязали продольную арматуру плиты. Молодые хлопцы, один - хороший работник, второй - плохой. Оказалось, что они баптисты. Тот, который плохой и разговорчивый, спрашивал у меня, читал ли я библию. Диалог у него не получился. Увидев флажок "Украина-ЕС" на велосипеде старшего сына, болтливый начал было разговор на политическую тему, но диалог опять не удался - я ему быстро и четко обрисовал свою позицию , после чего оба работника погрустнели.


увеличить

Работники вяжут арматуру, я протягиваю провода, которые будут идти в плите перекрытия


30.08.2014

Пришло 2 работника. Один закончил переносить щебень. На старом месте, где лежал щебень, будет засыпаться котлован. Второй закончил копать траншею для воды, мы заложили в нее трубу для воды и трубу для электропроводки, в которую я затянул проводку. Работник засыпал трубу песком.

01.09.2014

Пришло 2 работника. Засыпали траншею для водопровода. Выкопали траншею для канализации. Один работник возил и ровнял землю. Второй гнул поперечную арматуру балок. Я сварил полосу для заземления и замазал щели в колодце. Хотел на завтра заказать миксер, но нужный бетононасос в ремонте. Обещали на послезавтра.


увеличить

Арматура плиты перекрытия



увеличить

Обход дымохода и 4 закладные для системы водяного отопления



увеличить

Осталось завести и подвязать продольную арматуру верха простенков



увеличить

Арматура плиты перекрытия готова. Толщина плиты - 80 мм, ребра жесткости длиной 4 м и сечением 200х150 мм.


Точного расчета количества арматуры для плиты перекрытия я не делал. Я руководствовался, в основном, этим примером и своим опытом. Конечно, такие плиты в частном строительстве никто не делает. Обычно делают плиты толщиной 20 мм с двумя слоями арматуры 12 или 14 мм, связанными в сетки с ячейкой в 200 мм. Но тогда бетона потребуется в 2, 5 раза больше, а арматуры - в 3 раза больше.

02.09.2014

Пришло 2 работника. Выкопали траншею для канализации. Установили на колодец еще одно кольцо и домик для колодца с корбой (воротком). Раньше новый колодец выступал над землей на 30 см и заканчивался круглой бетонной плитой с люком. Корбу я считал архаизмом и не ставил принципиально. Зачем нужна корба, если есть насос и бензогенератор? Но сейчас война перестала быть далекой историей, и появилась потребность в энергонезависимом источнике воды.


увеличить

Установили на колодец кольцо и домик


Один работник возил и ровнял землю. Второй закончил гнуть поперечную арматуру балок. Я делал заземление: приварил полосу к колышкам-уголкам и приварил отвод из катанки. Бетононасос еще в ремонте, и завтра его не будет. Мне понадобился еще метр (красной) канализационной трубы. Я заранее купил 6 метров - 5 метров (минимальное расстояние от дома + толщина стены + запас), но завести 3-х метровую трубу сейчас нельзя. т.к. в той комнате стоят стойки и перемычки. Я съездил в райцентр и купил еще метр трубы. Мы установили ее и засыпали траншею почти полностью, оставив место, чтобы завтра гидроизолировать стык. Второй работник закончил ровнять землю и начал выкорчевывать лишнюю поросль. Обычно такие плохие работники у меня больше 1 дня не работают, но для заливки перекрытия мне очень нужны люди, и я терпел его несколько дней. Сегодня он меня окончательно достал, и я его выгнал после обеда (заплатив за отработанное время).


увеличить

Заложили в траншею канализационную трубу и засыпали песком
(суглинком трубы засыпать нельзя, т.к. потом ее может передавить)



увеличить

Из старого железа (полоса толщиной 10 мм и уголки 60 мм),
которое было в наличии, сделал заземление и установил его в траншее.


Почитал в интернете статьи про устройство заземления. Почему-то нигде не пишут важную деталь: заземление нужно устраивать с северной стороны дома, т.к. там постоянно тень, и поэтому земля более сырая, чем с других сторон

03.09.2014

Пришел 1 работник. Он сеял и перевозил песок в другое место, косил траву. Я делал мелкие работы. Завтра обещали привезти бетон с бетононасосом. Переживаю, выдержит ли опалубка. Не знаю, сколько нужно на завтра помощников. Раньше я приглашал троих, чтобы вчетвером тягать желоб (он весит около 100 кг). Этот раз будет бетононасос и желоб тягать не придется. В принципе мне достаточно 1-2. Я буду тягать трубу, а помощник(и) - работать вибраторами. Если удастся сразу ровно уложить, потом останется только слегка подровнять и все. Если сразу не удастся, потом придется перебрасывать бетон лопатами или ведрами. Я бы пригласил еще пару помощников, т.к. операция очень ответственная, на случай прорыва опалубки. Но, с другой стороны, если, не дай Бог что случится, чтобы быстро и качественно заделать течь, нужны квалифицированные спецы, а "прості хлопці" будут только ждать пинка и путаться под ногами. Очень переживаю, как все пройдет.

04.09.2014

Пришел 1 работник. Я пригласил еще двоих мужиков с нашей улицы, которые у несколько раз участвовали в заливке. Бетононасос приехал заранее, НО .... он оказался не той системы. Я заказывал в разное время 4 бетононасоса. У всех у них труба поднималась высоко, вниз спускалась резиновая труба. А этот был другой конструкции - набор труб, и углов, которые монтируются по необходимости. Его нельзя так свободно перемещать. Сначала я с одним ассистентом перемещал трубу, а два других ассистента работали вибраторами. У мужика, который управлял бетононасосом, был помощник, с которыми они соединяли трубы. Сначала этот помощник стоял и давал советы, а потом сам взялся управлять трубой. Мы с одним ассистентом разгребали бетон лопатами, второй работал вибратором, а третий ровнял бетон 3-х метровым правилом. Количество работников было таким, какое нужно. Залили очень удачно и без проблем менее чем за час. Расчетный объем опалубки был 6, 5 кубов. Я заказал 8, с запасом на раздутие опалубки, потери и недовоз. Опалубку я делал на толщину плиты 8 см. Как я и рассчитывал, опалубка просела примерно на сантиметр и этого бетона хватило тютелька в тютельку. Аренда бетононасоса стоила 2400 грн. Сумма серьезная, но без него нормально залить было бы нереально и если брать в долларах, то миксер бетона и бетононасос в этом году обошелся дешевле, чем миксер без бетононасоса в прошлом году!


увеличить

Мы с одним подсобником перетягиваем трубу бетононасоса, два других подсобника
уплотняют бетон вибраторами, помощник оператора бетононасоса бугрует



увеличить

Помощник оператора бетононасоса стал управлять трубой, мы с подсобником разгребаем
бетон лопатами, второй подсобник работает вибратором, ...



увеличить

... третий подсобник - ровняет бетон правилом



увеличить

Разравниваем бетон



увеличить

Я ровняю бетон 3-х метровым правилом, работники - лопатами


Реклама "Когда наш бетононасос работает, вы отдыхаете" выглядит издевательством.



увеличить

Плита перекрытия залита


Продолжение следует


21.08.2018 г.

© Виталий Воробьев

Источник: Строительство своего дома: Монолитный железобетонный подвал. Часть 19


Рейтинг: 10.00, Голосов: 1.
Оцените статью:   10 - наивысший балл

 
21 Авг 2018 09:51
 Ответить   Изменить   Поблагодарить   Не согласиться   Сообщить модератору   Ссылка 
Сейчас в теме:
 Ответить   Создать тему   Создать статью   Создать опрос   Создать встречу   Подписаться   Печатать 

Помещик.com » Форум » Строительство и ремонт » Стaтья: Строительство своего дома: Монолитный железобетонный подвал. Часть 19

Форма для быстрого ответа


  Полная форма для ответа »
Время на форуме: 24 Июл 2019 10:49

© 2009-2018 Виталий и Валерия Воробьевы. Администратор